门式钢架柱顶位移
prod2200
prod2200 Lv.3
2012年10月16日 11:15:53
只看楼主

审图说我砌体外围护的门式钢架 柱顶位移应为1/240,我差了门式钢架技术规程,是1/1001/240有出处吗

审图说我砌体外围护的门式钢架 柱顶位移应为1/240,我差了门式钢架技术规程,是1/100
1/240有出处吗
免费打赏
wy781105
2012年10月16日 15:42:30
2楼
规范上的印错了,你可以查一《门规》修订
回复
wy389224159
2015年10月27日 15:39:13
3楼
我也遇到了这个问题,审图说这个应该是1/240,门规上就是1/100啊
回复
贝壳小七
2015年10月27日 16:03:44
4楼
门规原文上确实是1/100,但是已经勘误了。
QQ截图20151027155711.jpg