【请教】角部位移比超限达到1.48.如何调整
gwdong
gwdong Lv.8
2012年10月16日 11:02:48
只看楼主

一三层框架,局部四层。6度区。公共建筑,平面各种大洞口。第三层角部位移比超限,达到1.48.如何调整。

一三层框架,局部四层。6度区。公共建筑,平面各种大洞口。第三层角部位移比超限,达到1.48.如何调整。

QQ截图20121016110234.jpg

免费打赏
凯旋新城
2012年10月17日 12:42:04
2楼
可以勾选不规则结构,再看位移比,若小于1.5即可。
回复
mdl1209
2012年10月18日 10:28:50
3楼
多层小于1.5就行了
但大于1.2算一个不规则
尽量不要超过三个不规则
回复
snaper
2012年10月18日 18:10:13
4楼
无所谓,只要不超过1.5就行,超过1.2按规范要求的各项措施勾选PKPM中各选项进行计算
回复
niejinqi
2012年10月18日 22:19:58
5楼
多层要求不是那么严格吧,小于1.5可以,根据各个院内规定
回复
戴维斯
2012年10月19日 14:29:30
6楼
如果你的位移很小,可以适当大些,见高规P12,但不能大于1.6.
回复
xiangrengyong
2012年10月19日 22:03:54
7楼
多层小于1.5就行了
但大于1.2算一个不规则
回复
gwdong
2012年11月08日 15:52:58
8楼
超过1.4审图单位就提出来了。
回复
sunshiyu1234
2012年11月08日 20:02:35
9楼
回复
zimujianting
2014年06月10日 16:58:09
10楼
要不试试只把,四周的角柱增大尺寸
回复