紧急 求助!!!
zhliang3333
2007年05月30日 15:30:56
只看楼主

我现在做一个工程,是洁净室设计工程,我用估算冷负荷有1000KW,多少用鸿业计算冷负荷才785KW。我的估算值如电子车间取400W/m2,一般的仓库我取300W/m2~~~请那位兄弟帮分析以下~~,谢谢,本人才出来做洁净室2个月~~

我现在做一个工程,是洁净室设计工程,我用估算冷负荷有1000KW,多少用鸿业计算冷负荷才785KW。我的估算值如电子车间取400W/m2,一般的仓库我取300W/m2~~~请那位兄弟帮分析以下~~,谢谢,本人才出来做洁净室2个月~~
免费打赏
zhliang3333
2007年05月30日 15:46:09
2楼
难道就没有一位仁兄能帮我,你们也太厚道了吧!!!!唉~~~
回复
ljy521521
2007年05月31日 12:12:46
3楼
你这冷负荷取得也太大了!电子车间取250~300就足够了!仓库的话100~150就可以了
回复
raysoft
2007年05月31日 12:18:19
4楼
洁净室是大风量,小温差,一般根据风量计算,不根据面积估算,只考虑设备的发热量
回复
deathgod007
2007年05月31日 13:38:32
5楼
我只相信算的,再在算的基础上做修正
对估算不发表意见
回复
vincent_nk
2007年05月31日 14:17:57
6楼

这才是会做设计的。