求教:洁净空调机组与普通空调机组的差异
foolisher55
2007年05月30日 11:29:14
只看楼主

各位大虾:请问洁净空调机组与普通组合式空调机组有什么差别?比如:医院手术室、制药厂房、电子厂房等,他们对空调机组有什么特殊要求?机组功能段数量、排列顺序、布置形式都有哪些差异?请大家多多指教!!!!!

各位大虾:请问洁净空调机组与普通组合式空调机组有什么差别?
比如:医院手术室、制药厂房、电子厂房等,他们对空调机组有什么特殊要求?
机组功能段数量、排列顺序、布置形式都有哪些差异?
请大家多多指教!!!!!
免费打赏
ljy521521
2007年05月31日 11:40:50
2楼
说实话!区别不大,一般都是厂家提供标准功能组合,再根据实际要求定做!区别无非是出风段加了个中效。
回复
zhuijie
2007年06月01日 01:14:19
3楼
1,机组整机要保证一定的漏风率,各个级别的净化系统对机组的漏风率是有不同要求的;
2,机组内壁应采用防锈材料,优质镀锌板或不锈钢板材;
3,水盘管应有亲水型镀膜,保证冷凝水不可以顺利汇集流至凝水盘;
4,凝水盘应为不锈钢材质。

你可以看看规范,专门有一本是要求净化空调机组得。
回复
foolisher55
2007年06月02日 10:28:43
4楼
好,谢谢指点!!
回复
yxldcm
2007年06月10日 20:55:30
5楼
结构,用料,净化等级,价格都不一样