低压母排的高度
混在电气
混在电气 Lv.12
2004年09月10日 10:33:27
只看楼主

向各位高手请教我遇到的问题是:变压器室到配电室之间有一道梁,其梁底的高度为2.7米,所以我想请教以下几个问题;1.从变压器室到配电室的低压母排的最低高度需要多高?哪本规范上有说?2.如果用封闭母线其高度是否可以比用裸母排低?3.低压配电室的净高为3米是否可以?

向各位高手请教
我遇到的问题是:变压器室到配电室之间有一道梁,其梁底的高度为2.7米,所以我想请教以下几个问题;
1.从变压器室到配电室的低压母排的最低高度需要多高?哪本规范上有说?
2.如果用封闭母线其高度是否可以比用裸母排低?
3.低压配电室的净高为3米是否可以?
免费打赏
w320665
2004年09月13日 16:22:43
12楼
实际情况这样的较多:(请参阅)
低压配电柜高度为2.2米,进线桥桥墩高500,进线桥外壳高300,也就是说进线
桥架空的那一段封闭桥下沿距地高度至少2700,这样的话,你的配电室2700高一
定不够。在原来的规范上说,变电所的梁下净高不小于4米。
《现代建筑电气设计施工手册》每210页。
回复
无人喝彩
2004年09月13日 18:03:41
13楼
不知道铜母排可不可以在地下走,例如像电缆沟似的低下
回复
电气恐龙
2004年09月13日 20:38:59
14楼
没听说。
回复
bzb2141
2004年09月13日 21:20:54
15楼
低压配电室净高在3米以上,房间高有利于通风。
变压器到进线柜之间的高度主要取决于配电设备的安装。如果高度受建筑结构的
限制,也可以用单芯电缆作进线。
回复
混在电气
2004年09月14日 14:32:52
16楼
谢谢各位的回答,我遇到的问题是这样的,是配电室和变压器室之间有一道梁,
配电室的高度肯定会在3米心上。
如果象有的朋友说的用电缆,那1600的变压器岂不是要用好多根电缆,做下来是
不是比铜母线更不方便?
回复
razor
2004年09月14日 15:22:10
17楼
1600变压器用电缆,哈哈,我们现场10几个变电所全这样,老外的爱好
回复
城市雨滴
2004年09月14日 15:51:59
18楼
《民用建筑电气设计手册》3.2.4中的一般规定中提到:
1.与抬高地坪变压器室相邻时,其高度为4~4.5m;
2.与不抬高地坪变压器室相邻时,其高度为3.5~4m;
3.配电室为电缆进线时,其高度为3m。
回复
leedreamfly
2004年09月14日 17:07:39
19楼
按国家标准,穿墙母线孔中心标高为3550(630kVA及以下)和3650(800kVA及
以上),这是油浸式变压器室的尺寸。
如果是干式变压器室,穿墙母线孔中心标高为3150。
回复

相关推荐