低温机蒸发器配置的疑问
szw731
szw731 Lv.4
2012年10月15日 12:18:59
来自于制冷技术
只看楼主

一台螺杆机 比如在-10℃的时候 它的制冷量为70.5KW 那么蒸发器配置的时候是卡住这个70.5KW的容量配置呢 还是大一点好其实我是想问低温机配置蒸发器的时候是不是需要增大一部分蒸发器的容量,说白了就是增加余量, 如果是 为什么要这么做 有什么益处。还有就是如果增加余量是不是增加的幅度要比空调工况下余量多,如果是,这是为什么?

一台螺杆机 比如在-10℃的时候 它的制冷量为70.5KW 那么蒸发器配置的时候是卡住这个70.5KW的容量配置呢 还是大一点好
其实我是想问低温机配置蒸发器的时候是不是需要增大一部分蒸发器的容量,说白了就是增加余量, 如果是 为什么要这么做 有什么益处。还有就是如果增加余量是不是增加的幅度要比空调工况下余量多,如果是,这是为什么?
免费打赏
阎良人
2012年10月31日 17:14:36
12楼
这样选型的好处是一旦生产所需温度有所降低时,蒸发器所产出的冷量能够满足生产需要。
回复
mihuangtang
2012年11月28日 16:52:20
13楼
你说的压缩机一定的时候吧。我知道温度越低,蒸发器换热系数越小。
回复
d_jobs
2016年12月06日 21:46:26
14楼
大多都是答非所问,且不懂行
回复
阿虎06
2016年12月07日 20:30:04
15楼
nbzlgjr 发表于 2012-10-19 22:30 看你是什么系统,如果是恒定蒸发温度(比如冷藏库)一般不考虑富裕,但是氟利昂系统设计蒸发面积还是要加10 …满液式的呢 也要大10%到20%吗
回复
阿虎06
2016年12月07日 20:33:39
16楼
高温库的 可以选型差不多大就行,低温库要选大点,因为低温库温度低 压力也低,使用过程中结霜也厚,如果低温库选择小了,吸气压力会偏小,制冷量也会变小
回复