遇到一工程,原设计从立管至室内的配水干管为热镀锌钢管,沿公共走廊吊顶内敷设,现走廊空间布置不下这么多管道,请教能否改在地面,或改用其它管材

遇到一工程,原设计从立管至室内的配水干管为热镀锌钢管,沿公共走廊吊顶内敷设,现走廊空间布置不下这么多管道,请教能否改在地面,或改用其它管材
免费打赏
lpfei108
2007年05月29日 20:29:11
2楼
否改在地面是什么意思,走垫层么,塑料管我一般大于De32就不埋了。
回复
f_jg2003
2007年05月29日 21:07:35
3楼
你不是做设计的吧?如果不是做设计的,即使能做到地面你也要去争求设计者的意见。
回复
shuicao111
2007年05月30日 16:47:10
4楼
设计也不同意该走地面,可是空间实在太小,布置不下,镀锌钢管丝接又非常容易漏水,实在没有办法,如果使用其他管材不留检修空间仍旧走吊顶内,但管道支架设置也是问题,清高手赐教
回复
qyjn123
2007年06月02日 17:10:30
5楼
可以走地面,但要处理好排气和泻水的问题,且不能采用钢管丝接。建议采用PPR或PB管,管径不大于De32,供水温度不大于60或80度
回复
m1020n_ljx0703
2007年06月24日 15:59:25
6楼
路过,学习
回复
somebody665
2007年06月25日 12:20:42
7楼
可用铝塑ppr
回复
shuicao111
2007年07月11日 21:50:15
8楼
谢谢