混凝土框架结构有吊车厂房是否需要设置柱间支撑
lzjfl
lzjfl Lv.3
2012年10月14日 14:56:57
只看楼主

正在做一个3层混凝土框架结构厂房,总高28米,顶层有一台跨度13.5m起吊重量20T的吊车,顶层层高12米,每隔4米高度沿纵向在厂房柱上设有三道250x500混凝土拉梁,请问还需要设置柱间支撑吗?不设的话纵向刚度有没有问题?或者用什么指标衡量刚度达到多少就可以不设置?迷茫中。。请各位指点迷津.[ 本帖最后由 lzjfl 于 2012-10-14 15:02 编辑 ]

正在做一个3层混凝土框架结构厂房,总高28米,顶层有一台跨度13.5m起吊重量20T的吊车,顶层层高12米,每隔4米高度沿纵向在厂房柱上设有三道250x500混凝土拉梁,请问还需要设置柱间支撑吗?不设的话纵向刚度有没有问题?或者用什么指标衡量刚度达到多少就可以不设置?迷茫中。。请各位指点迷津.

[ 本帖最后由 lzjfl 于 2012-10-14 15:02 编辑 ]
hyp1962
2012年10月14日 17:30:30
2楼
对于框架结构厂房,当吊车吨位不大时(一般指小于20 吨)采用SATWE进行空间结构分析,可以不设置柱间支撑;当吊车吨位较大时(一般指不小于20 吨)可以采用SATWE进行空间结构分析,但宜采用PK做平面框排架补充分析,并包络设计,宜设置柱间支撑。
回复
lzjfl
2012年10月14日 18:22:30
3楼
谢谢指点!我也是觉得设置柱间支撑更加可靠些,毕竟20T的吊车在那摆着,晃起来可不是好玩的。另外,我在PM建模里面已经输入了吊车,并经过了SATWE计算,还需要拿一榀框架出来在PK里再算一遍吗?
回复
ydp1997
2012年10月14日 23:28:17
4楼
遇到类似问题,来看看答案
回复
hyp1962
2012年10月15日 11:37:32
5楼
是的,当吊车吨位较大时在采用SATWE进行空间结构分析后,一般均采用PK做平面框排架补充分析,并包络设计,至少在目前阶段是要这样做的,也许过一些年就可以不这样做了。
之所以要用PK做平面框排架补充分析,是因为过去几十年来(自然包括手算年代),一直是采用PK或类似的方式进行吊车厂房设计的,历史的经验不一定是正确的,但也不是一定要马上忘记。。。
回复
lzjfl
2012年10月16日 19:27:09
6楼
说的很有道理,谢谢楼上的朋友!
回复
zxcve
2012年11月12日 17:56:33
7楼
20t以下不用设置。
我们这边审图单位都是认同的
回复
yds2003
2018年12月21日 16:57:49
8楼
感谢楼主分享,学习了。
回复
mecidar
2018年12月22日 08:12:17
9楼
施工图审查的人说要做型钢柱筋支撑。
回复
zihan1009
2018年12月22日 17:16:23
10楼

柱间支撑的作用是提高侧向刚度和传递纵向水平力。对于框架,纵向框架梁的作用是相同的,所以

可以不设柱间支撑

回复
土木左左m
2020年04月21日 21:31:37
11楼

题主问的是20吨的呢,我毕业设计要求的也是20吨的,求助前辈们!

回复