市政管网提供95-70热水,用户热媒也是95-70,可是市政管网压力有一些不足,这时是否需要设换热器,由水泵增加压力,还是直接靠水泵提升不足的压力,这样是否经济一些,与市政管网直接用水泵连接是否可以?另外热负荷不大的情况下,只设一台换热器就可以还是如规范所说不少于两台?
市政管网提供95-70热水,用户热媒也是95-70,可是市政管网压力有一些不足,这时是否需要设换热器,由水泵增加压力,还是直接靠水泵提升不足的压力,这样是否经济一些,与市政管网直接用水泵连接是否可以?
另外热负荷不大的情况下,只设一台换热器就可以还是如规范所说不少于两台?
2楼
你指的是外网压力不足是哪种?是系统循环水泵压力不足,还是集中站房内的定
压水泵压力不足?前者的情况一般不会出现,即使有,我认为也应该从改造集中
站房内总网路循环泵上入手。后者就是说你做的单体应该是较高层建筑物,我认
为最好采用换热器,这种情况单纯在本建筑入口加泵也不会起到作用。
回复
3楼
,尤其是热网末端压力不足的情况下,加泵能起到作用。关键:1、是与热力公司的协调,2、是避免加泵后出现与其它用户“抢水”现象,最起码技术上得保证。生活给水管道已生产无负压加压装置,但须征求当地自来水公司同意,不知热水是否有此装置。如换热,效果不一定理想。
回复
4楼
市政管网提供95-70热水,用户热媒也是95-70,这样加换热器不行吧,用户出水温度肯定不能保证95度,可以在建筑入口加一小泵,不过要仔细计算水泵扬程,太大会影响其他楼的采暖效果。
回复
5楼
上面的几位朋友说的都比较清楚了。如果是入户的资用压差(站房提供)较小(不足以克服室内系统的阻力损失)时,应向供热公司反映。这种情况应合理解决,如果该问题普遍应在站房更换循环泵解决,如果该问题个别可在用户处加增压泵(扬程、流量应计算合理,以免带来更多用户水力失调)解决。是否设换热器:压力不足不是设换热器的条件。如是其它原因另当别论。
回复
6楼
现在有高层的采暖直连技术, 效果好像还可以.
回复
7楼
如果是直供,不能满足.是入户的资用压差小.而市政管网提供95-70热水,用户热媒也是95-70,上换热器肯定不能满足.
所以应加增压泵,这得认真选择泵的参数了.我有个建议,可不知道你是哪个地区的.在实际运行中没必要那么高的供水温度吧.我是呼和浩特地区的.我们这最冷时供水温度有70-80度就可满足了.如果那样的话.可以上个换热站的.供热面积不大的话,没必要上两台.
回复
8楼
首先 最好别自己设加压泵 这样会破坏外网的压力情况 ,小区还有可能 ,要是大型的集中供热管网是决对不会让你这样做的 你只能换热。我做过个工程就出现过这样的现象,甲方说他找了个专搞这种泵的一个专家,说行的通。最后我把泵房的这块推给他了,因为这种泵 没有成熟的经验。
回复
9楼
提高系统压力,外网增加平衡阀控制小区供暖流量,可提高市政供暖压力.
回复