俺是新手,请教各位大侠一个问题?
gw_007
gw_007 Lv.2
2007年05月29日 11:42:01
只看楼主

各位大侠: 俺们这里的小型的木片加工作坊很多,都存在电容补偿欠补、或者是过补的现象,经过观察,当木片机进行木片粉碎的时候,电机达到满负荷运转,这时补的很好,但是木片机不进行粉碎的时候就出现过补或者是欠补的显现,这种负荷不平衡的,怎样操作电容才能补的合适???注明:电容是自动投切的

各位大侠:
俺们这里的小型的木片加工作坊很多,都存在电容补偿欠补、或者是过补的现象,经过观察,当木片机进行木片粉碎的时候,电机达到满负荷运转,这时补的很好,但是木片机不进行粉碎的时候就出现过补或者是欠补的显现,这种负荷不平衡的,怎样操作电容才能补的合适???注明:电容是自动投切的
免费打赏
hyderfas
2007年05月29日 15:52:05
2楼
组成电容补偿的单组电容器容量选择过大,造成自动切换的级数少。建议核算不进行粉碎时需要的无功量,然后按最少需要补偿的无功量选择单组电容器的容量。
回复
首席技术官
2007年05月29日 20:18:49
3楼
变成自动的补偿装置就可以了
回复
liujing_xyz
2007年05月29日 21:04:47
4楼
变成自动的补偿装置就可以了
回复
hubeixp
2007年05月30日 11:42:40
5楼
由于电机轻载和满载交替运行,且交替转换时间很短,我建议采用"动态自动补偿",
因为静态补偿均有一定延时后电容才会自动投切,不能满足现场要求