降压和自藕起动问题
dodic
dodic Lv.2
2004年09月09日 16:36:33
只看楼主

选用的变压器容量150KW,有2个45KW异步电动机带动,起动时空载,我选用Y-Δ起动,想问一下各位高手,Y-Δ,电阻,电抗降压起动还有自藕降压起动各自的使用范围是什么?多大功率范围的选用Y-Δ,多大功率的用自藕降压呢? 如果考虑经济条件的话,那种最便宜,最简单呢?选好电动机型号之后,电缆,熔断器,热继电器等怎么选择,应该根据电流选吧,可是起动电流怎么计算呢?我只知道电动机的额定电流。看了几本书介绍说直接起动的起动电流一般是额定电流的7倍,但是降压起动的如何计算?

选用的变压器容量150KW,有2个45KW异步电动机带动,起动时空载,我选用Y-Δ起动,想问一下各位高手,Y-Δ,电阻,电抗降压起动还有自藕降压起动各自的使用范围是什么?多大功率范围的选用Y-Δ,多大功率的用自藕降压呢? 如果考虑经济条件的话,那种最便宜,最简单呢?

选好电动机型号之后,电缆,熔断器,热继电器等怎么选择,应该根据电流选吧,可是起动电流怎么计算呢?我只知道电动机的额定电流。看了几本书介绍说直接起动的起动电流一般是额定电流的7倍,但是降压起动的如何计算?
请大家多多指教
免费打赏
nlb
2004年09月09日 19:37:58
2楼
电阻降压已不用,电抗降压用于高压电机,Y-Δ用于轻载起动且负荷线较短的电机.如负荷线较
长,或电机起动较困难,可用自耦降压,现在还有软起动。
Y-Δ较经济。
你的情况建议用Y-Δ,此时电机起动电流是额定堵转电流的1/3.
回复
dodic
2004年09月10日 08:07:29
3楼
哦, 好的,谢谢楼上指点
回复