请教高层、小高层建筑要配置消防电梯吗
ddd666
ddd666 Lv.2
2007年05月28日 22:49:54
只看楼主

现在有好多的高层、小高层建筑,电梯也装了1-2部,是否需要有1台小房电梯

现在有好多的高层、小高层建筑,电梯也装了1-2部,是否需要有1台小房电梯
免费打赏
lienly_li
2007年05月30日 10:13:04
2楼
12层及12层以上的高层建筑,电梯设置不得少于2部。至于消防电梯,可客梯兼用。
回复
lienly_li
2007年05月30日 10:15:23
3楼
得注意的是消防电梯的布置应符合防火规范要求,如设置前室。
回复
gyd0839
2007年05月30日 10:22:47
4楼
高层与小高层是有区别的,小高层通指12层以下的高层建筑,如果是纯住宅,可不设消防电梯,当有其他功能时,如有两层商业用房的又另当别论,高层是泛指所有高层建筑,是否设消防电梯应根据建筑的使用性质,建筑的层数,高度等考虑,高规及防火规范有详细的规定。
回复
ddd666
2007年05月30日 22:27:03
5楼
谢谢各位,看来咱住的高层住宅房还真不用装消防电梯,不太安全
回复
张忠诚
2007年05月31日 21:07:53
6楼
消防电梯的消防功能不是给住户用的,是在火灾是满足消防队员到达火场层的竖向交通工具。
回复
win333
2007年06月16日 08:14:55
7楼
看是多少层的了!~~~
要注意防烟楼梯间部分,注意设置前室!
可以合用,也可以单独使用,其面积都是有规定的
回复
jiandandian456
2007年09月21日 15:11:11
8楼
学习!