关于冷水机组前水处理器问个很低级的问题
lily16
lily16 Lv.2
2007年05月28日 19:56:29
来自于中央空调
只看楼主

请问回水在进冷水机组前应该设有水处理器嘛?这个东西应该在循环水泵之前还是之后呢?有了这个那在机房管路上什么地方还要过滤器??

请问回水在进冷水机组前应该设有水处理器嘛?这个东西应该在循环水泵之前还是之后呢?有了这个那在机房管路上什么地方还要过滤器??
免费打赏
caoll
2007年05月28日 21:59:45
2楼
水泵前不是有个Y形过滤器吗?一般足够了,要是主机特殊要求要另外加过滤器的话,可以加在循环泵的出口和主机的进口之间。
回复
lily16
2007年05月29日 14:48:52
3楼
我在水泵和主机之间用了个综合水处理器,其他什么都没加了,这样行不?
回复
yanlufeng
2007年05月29日 15:07:14
4楼
在进机组前一定要加,建议加Y形过滤器和电子水处理仪各一个,保证系统运行正常.延长机组和末端的使用寿命.
回复
lily16
2007年05月30日 20:14:00
5楼
那么顺序就是水泵-电子水处理仪-Y形过滤器-机组?