我是新手,目前遇到一问题:一酒店二层整个都是餐厅,三层为客房,并且有一些卫生间也正好不在靠建筑外部的位置,如果做立管的话必然穿过餐厅中部,这样做是不是违反规范了?是不是需要做双层楼板呢?请教各位有经验的前辈,三层的卫生间排水怎么做呢?
我是新手,目前遇到一问题:
一酒店二层整个都是餐厅,三层为客房,并且有一些卫生间也正好不在靠建筑外部的位置,
如果做立管的话必然穿过餐厅中部,这样做是不是违反规范了?是不是需要做双层楼板呢?
请教各位有经验的前辈,三层的卫生间排水怎么做呢?
2楼
立管靠柱子下,建筑会考虑包柱的
双层楼板结构会不愿意的,比较难算
可以考虑降板,
或者用同层排水设备
回复
3楼
为什么 要在中间下呢,可以汇总后从边上下么,这样可能楼层就要加高了,要不可能会降低净高。也可 以试一下在柱子里预埋管呀, 可别忘了留检修口。
回复
4楼
可以考虑在在二层的顶棚设置个托盘
坡象一个脚点再排出去!
回复
5楼
谢谢各位指点,我再去找找资料,再想想
谢谢了~
回复
6楼
同层外排吧...
和建筑专业协商一下
因为这个是没有办法的事情
回复
7楼
你是厨房还是餐厅,规范有规定不允许穿餐厅么?就算是厨房,规范也只是强调操作烹调备餐上方不能有排水管而已。
回复
8楼
尽量把能汇总的管汇总到一起,然后靠墙或靠柱子下来,施工方会考虑外观的,做双层楼板甲方应该会说造价高而不会去做~~~~~~~~~~
回复
9楼
穿餐厅可以啊!顺柱子下!至于你说的违反规范,规范是说烹饪的正上方应该不设置排水支管,象复式住宅,上层是卫生间,下面是自己的厨房,这样也没有问题,因为是你自己家里的,老住宅规范上说的这样,现在审图的没有说什么!不是自己家里的就不行了~!
其实我觉得你所注意的就是看看厨房的正上方有没有卫生间,有的话叫建筑改厨房位置就可以了!
回复
10楼
做在吊顶里,不过排水有声音的啊,怎么处理呢,难办!关注帖,希望找到办法
回复
11楼
:):):):):)
回复