12楼
VRV 室外机+室内机 由铜管连接,管路内走制冷剂
风冷 主机+末端+机房设备 不需要冷却塔
回复
13楼
风冷热泵是主机与末端之间是通过冷冻水管连接的 输送到房间冷热源的介质是水;是一种集中产生冷热是,分散处理各房间负荷的空调系统形式。
VRV主机与末端之间是通过冷媒管即我们通常用的铜管连接的,输送到房间冷热源的介质是制冷剂,室外机类于分体空调室外机,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成,一台室外机通过制冷剂管路向若干个输送制冷剂的液体或气体,采用变频技术控制制冷压缩机的制冷剂的循环和进入室内各换热的流量,可以的满足冷热负荷的需求。
回复
14楼
风冷热泵系统的换热方式是空气换热,而VRV系统则是通过制冷剂来降温或加热.风冷热泵系统应该属于集中式空调系统,机组本身自带冷热源.而VRV系统应属于分散式空调系统,自身不带冷热源.
回复
15楼
风冷热泵系统是指冷凝器端采用与空气进行热交换的系统,它包括有风冷(直冷型)热泵系统和风冷(水冷型)热泵系统两种.
VRV是指由大金研发出的一拖多多联机组.而国内厂家研发出的有格力的GMV同美的的MRV等等多联机组
回复
16楼
个人认为VRV是冷剂式系统,整个系统管路是制冷剂的循环
风冷热泵只是主机是制冷剂循环,再通过换热,到冷冻水循环与末端换热
回复
17楼
我个人认为VRV系统室内机与室外机之间是制冷济循环,而风冷热泵是冷冻水循环,两个系统机组的冷凝器都是空气换热冷却。
回复
18楼
风冷热泵指的是空调的主机设备,而VRV系统是指空调的变制冷剂流量系统,是两个不同的概念
回复
19楼
VRV为变冷媒系统,通常所说的多联机,一拖多......
而风冷热泵通常是指主机的室外侧与空气直接换热
许多VRV系统属于风冷系统。
回复
20楼
VRV为变冷媒系统,通常所说的多联机,一拖多......
而风冷热泵通常是指主机的室外侧与空气直接换热
许多VRV系统属于风冷系统。
回复
21楼
学习了一下啊。
回复