SM6柜的负荷开关究竟是甚么型号?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2007年05月27日 02:16:23
只看楼主

看完了所有能找到的施耐德的SM6柜的样本,都没有提及SM6使用的负荷开关是甚么型号?难道施耐德本身就没有负荷开关产品么?如果是这样,我选用其他厂家的产品,能装得上去么?

看完了所有能找到的施耐德的SM6柜的样本,都没有提及SM6使用的负荷开关是甚么型号?
难道施耐德本身就没有负荷开关产品么?
如果是这样,我选用其他厂家的产品,能装得上去么?
daesales@co163
2007年05月28日 10:45:49
2楼
怎么会?问问该公司客户支持部即可。
回复
qj8517
2007年05月30日 21:11:59
3楼
SM6整柜主要件都是施耐德自己的东西,原来施耐德并不单卖负荷开关,结果负荷开关市场都被ABB和国产仿施耐德的占领了,后来施耐德为了挽回这个局面也推出了顶部单元,型号为SC6,所用负荷开关颜色为象牙色以与SM6所用棕色负荷开关相区分。
如果想选用其他厂家的产品,怕是不好匹配,因为施耐德的负荷开关相间距离是200mm的,而ABB和国产仿施耐德的负荷开关相间距离都是210mm的。
回复
linx8849
2007年06月03日 22:50:14
4楼
有没有人按这种搭接做过型式试验?最大的问题可能还是验收,说你不行,有理也说不清了。