pkpm 2012.6.30 V1.3 版本问题
zylnj2011
zylnj2011 Lv.11
2012年10月11日 16:57:29
来自于PKPM
只看楼主

已经买的一盗版,无驱,1000大洋,当时一切正常!后PKPM公司升级到V1.3,也就是2012.6.30版,狗不能用了,故升级,用了几天后,现在又不能用了,再联系商家就费劲了,出现问题见下图!另外,V1.3计算剪力墙的时候,抗震规范5.2.5不满足,加了多少墙都很难满足,求解!大家遇到啥特殊的问题,一块在这说说吧,坑爹啊!

已经买的一盗版,无驱,1000大洋,当时一切正常!后PKPM公司升级到V1.3,也就是2012.6.30版,狗不能用了,故升级,用了几天后,现在又不能用了,再联系商家就费劲了,出现问题见下图!
另外,V1.3计算剪力墙的时候,抗震规范5.2.5不满足,加了多少墙都很难满足,求解!
大家遇到啥特殊的问题,一块在这说说吧,坑爹啊!

QQ截图20121011165033.png

免费打赏
yuxpsky
2012年10月12日 08:03:39
2楼
这个如果正版本的还好 其他的么。。
回复
zylnj2011
2012年10月12日 08:48:06
3楼
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
2 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
3 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
4 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
5 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
6 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
7 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
8 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
9 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
10 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
11 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
12 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
13 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
14 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
15 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
16 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
17 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
18 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
19 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
20 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
21 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
22 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
23 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
24 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
25 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
26 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
27 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
28 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
29 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
30 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
31 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
32 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
33 1 1.149 1.077 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
回复
zylnj2011
2012年10月12日 09:00:18
4楼
33层的剪力墙住宅,剪重比总是不满足,以前没有碰到过这个问题,就是换了V1.3版本后才发现的,大家帮我看一下平面,有什么问题没?欢迎指导啊!
回复
zylnj2011
2012年10月12日 15:37:17
5楼
访问加密锁异常这个问题,是时不时出现,有时正常,有时又不能用了,各位有没有这个问题??盗版狗啊,
回复
hhuaoj
2012年10月14日 16:14:53
6楼
首先,你的查查系统的问题,如果系统没问题,那么就是锁的问题了(排除无驱锁没升级)
回复
萧剑
2012年10月16日 16:49:23
7楼
我遇到你这个问题,你安装了7.20版的吧,要重新升级狗的。
回复
gzzh152
2012年10月16日 19:58:12
8楼
我今天也碰到类似的问题,后来我把文件夹属性的只读点掉,就可以了,楼主可以试试,希望可以帮到你哈。
回复
yuxpsky
2012年10月17日 08:06:22
9楼
哪个文件夹的只读属性?
回复
cuishengchun123
2012年10月17日 14:20:08
10楼
还是用正版的可靠
回复
gzzh152
2012年10月18日 19:34:36
11楼

模型的文件夹属性...
回复

相关推荐