12层的普通住宅要设置火灾自动报警系统吗?
好开心
好开心 Lv.3
2004年09月08日 15:57:04
来自于防雷减灾
只看楼主

12层的普通住宅要设置火灾自动报警系统吗?我看高层建筑设计规范没有这样的要求,

12层的普通住宅要设置火灾自动报警系统吗?我看高层建筑设计规范没有这样的要求,
免费打赏
why_cool
2004年09月08日 17:06:27
2楼
按照《民规》要做
按照《高规》可以不做
各地的地方情况不一样,俺普通住宅从不做。
回复
wjzhao
2004年09月08日 17:44:56
3楼
不做
回复
nly19761999
2004年09月08日 21:33:48
4楼
我也不做,审图的好象都没提过,当然纯住宅,底商另考虑
回复
mhqychen
2004年09月10日 09:37:06
5楼
二类,做。做了不行改,不做会死的,保命要紧
回复
zhoushu8
2004年09月10日 15:41:54
6楼
12层就要设消防电梯。
电梯前室就必须要设。

刻有采用区域报警系统,不要多少钱的,就一台进口开关的钱