我手上有一栋连排别墅,一二层一户,三四层一户,共四个单元,八户.全部按单相/每户考虑.原来我做的系统是一根电缆进总箱,再用BVV线分支到各户.审图办通过了.后来甲方要求变更,即一个单元一个总箱,一根电缆进线.变更后的结果是一根电缆进总箱后,A相:一二层一户,12KW,B相:三四层一户,12KW,C相:公共照明及弱电设备用电:1KW.审图办打回此修改图,说三相负荷不均,违反强条.求各位哥哥姐姐给说说,这样真的不行吗?非得变回原方案吗

我手上有一栋连排别墅,一二层一户,三四层一户,共四个单元,八户.全部按单相/每户考虑.原来我做的系统是一根电缆进总箱,再用BVV线分支到各户.审图办通过了.后来甲方要求变更,即一个单元一个总箱,一根电缆进线.变更后的结果是一根电缆进总箱后,A相:一二层一户,12KW,B相:三四层一户,12KW,C相:公共照明及弱电设备用电:1KW.审图办打回此修改图,说三相负荷不均,违反强条.求各位哥哥姐姐给说说,这样真的不行吗?非得变回原方案吗
免费打赏
mrfep
2007年05月26日 20:08:09
2楼
我认为,这样做不可。另外12kW/户也应该考虑三相供电了。
回复
zibozhangzhixin
2007年05月26日 20:17:01
3楼
C相比A。B相可是1:12啊,严重失衡
回复
zibozhangzhixin
2007年05月26日 20:19:06
4楼
可以考虑三相供电/户
回复
shaofuqiang1958
2007年05月26日 23:31:43
5楼
最好每户为三相供电.再从个户的三相的配电箱中.根据需要引单相.
回复
mettlerr
2007年05月27日 09:09:13
6楼
负荷不均啊,建议三相供电,再分别引出单相!
回复
youyou_120
2007年05月28日 08:02:09
7楼
谢谢各位帮忙
回复
pototi
2007年05月28日 11:29:08
8楼
可以采用单元总箱树干型串联,总箱到住户放射型配电来调平三相负荷.
回复
sdlwmzzy
2007年05月28日 12:04:24
9楼
三相进户即可,在户内配电箱各回路采用单相就行,就是浪费了一点线,另外从使用角度,对住户更加方便有利.
回复
a5889873
2007年05月28日 12:39:54
10楼
三相平衡
回复
简单信
2007年05月28日 15:49:56
11楼
三相太不平衡了!应该考虑三相供电,还有就是主线中性线的截面积要与相线相同!
回复