绝缘铜管母线比矩形母排的优点 随着变电站容量的增大,至变二次侧10kV及35kV母线额定电流不断增加(超过3000A)。常规的矩形铜铝母线排、绝缘电缆单相根数多,电流分布不均匀,集肤效应系数大,发热损耗增加,动稳定性能难以满足短路电流要求,或接头处理要求高,安装敷设复杂。我公司研制的复合屏蔽绝缘铜(铝)管母线桥(亦称管状电缆)(已获得国家《实用新型专利证书》)具有许多优点,成功地替代它们,并在全国各省市电力系统及用户工程中得到广泛应用。母线从设计、制造、试验、安装、维护等全过程均由我公司实施,属“交钥匙”工程。
随着变电站容量的增大,至变二次侧10kV及35kV母线额定电流不断增加(超过3000A)。下面将贵公司拟选方案作性能比较及经济成本分析,以供参考。
性能比较序号 项目 绝缘铜管母线 矩形铜排
1 载流量:母线 单根母线载流量最大可达到6000A;铜排 单根载流量低,≤1500A
2 机械强度:母线 强度高最大跨距可达到10米,即最大10米一个固定点;铜排 强度低, 每隔1.5米左右必须设置一个固定支撑,3米一根立柱。
3 集肤效应:母线 为管状导体肌肤效应系数低,电压损失小,是等截面矩形母线的1/4;铜排 为实体导电材料,集肤效应系数大,电压损失大,多根并联运行不平衡.
4 绝缘水平:母线 俗称管状电缆,以10kV全绝缘为例:(1)1min工频耐压水平:42kV(2)正负极性各10次冲击耐压水平:105kV(3)局部放电水平不大于:13KV≤20PC(4)15min负极性直流试验电压:52kV(5)4h工频试验电压:35kV 一般是依靠绝缘子的绝缘防护
5 安全性:母线 全绝缘外壳接地,外表面电位为零,人体可接触和触摸,安全性能高;铜排 不能触摸,必须相隔一定的安全距离,由于固定点多,故障隐患大,每年都要停电检修
6 维护:母线 免维护;铜排 维护工作量大
7 适用范围:母线 室内、室外。特别是弯曲、爬升、穿墙、电缆层等各种复杂场合;铜排 室内外,不方便弯曲
8 使用寿命:母线 主绝缘材料性能稳定,使用寿命大于30年;铜排 小于20年。
经济成本分析(10kV/4000A 50米×3相为例)
1、选用矩形铜排成本选用铜排规格:10×125×6000并联铜排经济电流密度:取0.9A/mm每根铜排载流量:I=10×125×0.9=1125(A)每相所需铜排根数:N=4000/1125=3.56(根)取4根铜排总重量:G=50米×4根×3相×11.25kg/米=6750(kg)铜排单价按:50元/kg铜排总价为:¥=6750×50=33.75(万元)2、支撑点所需费用立水泥柱费用:50米÷3米/根×5000元/根=8.5(万元)绝缘子费用:50米÷1.5米/支×500元/支=1.7(万元)固定金具费用:50米÷1.5米/套×500元/套=1.7(万元)绝缘防护费用:50米×3相/米×200元/米=3(万元)费用合计:8.5+1.7+1.7+3=14.9(万元)3、安装施工费用:预估施工各项费用:20万元用铜排综合成本:33.75+14.9+20=68.65(万元)2、选用绝缘铜母线综合成本:方案I:选用全绝缘铜母线FPTM-10/4000:全绝缘铜母线费用:50米×3相×5000元/米=75(万元)立水泥柱费用:6根×5000元/根=3(万元)合计费用:75+3=78(万元)方案II:选用半绝缘铜母线FLMFZ(FB)-10/4000半绝缘铜母线费用50米×3相×4000米/元=60(万元)立水泥柱费用:6根×5000元/根=3(万元)合计费用:60+3=63(万元) 综上所述,绝缘铜母线与矩形铜排相比,克服了铜排弯曲困难,强度低,布线支撑点多,多根铜排并联运行电流分布不平衡,给运行留下许多安全隐患。绝缘铜母线具有良好的性价比,建议贵公司选用绝缘铜母线
[ 本帖最后由 lucaschen 于 2012-10-12 09:21 编辑 ]