小弟近做一高层厂房现图纸审查意见下来了却把小弟为难了一回请教各位大虾帮助解决,谢谢1、各层排风配电箱电源垂直干线引入设近线断路器保护,并换成VV电缆,因YJV22铠装电缆不可穿刺连接。(风机为两用的,如何在垂直干线引入设近线断路器保护)2、吊顶内敷设金属桥架采用封闭式。(如何实现)3、九层屋顶层AP梯—1至AP梯—2其电源管SC70,不应“FC”埋楼板暗敷,管径太大。(本楼两边皆有电梯,线路从一旁的电井引上,到九层再引向另一旁的电梯房,何如实现)
现图纸审查意见下来了
却把小弟为难了一回
请教各位大虾帮助解决,谢谢
1、各层排风配电箱电源垂直干线引入设近线断路器保护,并换成VV电缆,因YJV22铠装电缆不可穿刺连接。(风机为两用的,如何在垂直干线引入设近线断路器保护)
2、吊顶内敷设金属桥架采用封闭式。(如何实现)
3、九层屋顶层AP梯—1至AP梯—2其电源管SC70,不应“FC”埋楼板暗敷,管径太大。(本楼两边皆有电梯,线路从一旁的电井引上,到九层再引向另一旁的电梯房,何如实现)
4、双速风机控制主回路接线有误。详见99D375—26。(小弟没有此图集,希望哪位大虾上传一份,小弟不胜感激)