请教各位前辈:10KV铜交联直流耐压打到35KV。泄露电流最大在多少毫安以下为合格?是否有相应的规范要求?万分感谢
请教各位前辈:10KV铜交联直流耐压打到35KV。泄露电流最大在多少毫安以下为合格?是否有相应的规范要求?万分感谢
2楼
自己顶一下。帮帮我呀,各位高人
回复
3楼
这贴就这么下沉了?
知道的知会一声嘛!
回复
4楼
电缆的泄漏电流具有下列情况之一,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理:
1) 泄漏电流很不稳定;
2) 泄漏电流随试验电压升高急剧上升,
3) 泄漏电流随试验时间延长有上升现象
提个建议,做交流比较好。
回复
5楼
lexuses 发表于 2013-6-19 20:58 电缆的泄漏电流具有下列情况之一,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理: 1) 泄漏电 …那要是泄漏电流稳定,是不是就没什么问题呢? 多大泄漏算正常呢?谢谢。。。
回复
6楼
八0后的幸福 发表于 2013-6-19 21:04 那要是泄漏电流稳定,是不是就没什么问题呢? 多大泄漏算正常呢?谢谢。。。不超过40uA 且三项相差不超过10uA 一般差不多就这样合适。
回复
7楼
lexuses 发表于 2013-6-19 21:15 不超过40uA 且三项相差不超过10uA 一般差不多就这样合适。哦。。。 谢谢您!知道了! 还有一个问题请教一下,10kV电缆摇绝缘时,多大电阻算合格?有没有什么规范啊?
回复
8楼
橡塑电缆对直流泄露电流值和不平衡系数都不做要求的。泄露值只是作为参考。交接规程上明确说明。
我们遇到10KV电缆直流泄露到500多微安都有,还是照样通电运行。去年一根10KV电缆,直流泄露10微安都不到,通电后不到3S直接击穿,而且同一根电缆接连三次。最后拿去上海做检测,是电缆材质的问题。直流泄露对纸绝缘的电缆能有较好的作用。对于橡塑电缆,我只拿它当高级摇表。
回复
9楼
八0后的幸福 发表于 2013-6-19 21:19 哦。。。 谢谢您!知道了! 还有一个问题请教一下,10kV电缆摇绝缘时,多大电阻算合格?有没有什么 …长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即: R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM; Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ; L-电缆长度,Km; Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。附:电缆的温度系数温度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92
回复
10楼
来学习一下了
回复