二期工程12#住宅楼,地上11层~12 层,地下1层,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,高度40.2m。 本工程采用钢管扣件式悬挑脚手架,架宽900㎜,外架距离墙面300㎜,步距均为1800㎜,高度为34.2m。脚手架高出屋顶或女儿墙1.5m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-12 17:23 编辑 ]
二期工程12#住宅楼,地上11层~12 层,地下1层,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,高度40.2m。 本工程采用钢管扣件式悬挑脚手架,架宽900㎜,外架距离墙面300㎜,步距均为1800㎜,高度为34.2m。脚手架高出屋顶或女儿墙1.5m。
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-12 17:23 编辑 ]
2楼
第一章 编制依据
第二章 工程概况
第三章 施工方案
一、 搭设方案
二、 拆除方案
第四章 安全保证措施
一、 脚手架安全管理
二、 安全要素
三、 安全措施
四、 人员配备
五、 施工现场安全管理
六、 安全管理制度
第五章 质量保证措施
第六章 悬挑架计算书
一、 参数信息
二、 小横杆的计算
三、 大横杆的计算
四、 扣件抗滑力的计算
五、 脚手架荷载标准值
六、 立杆的稳定性计算
七、 连墙件的计算
八、 悬挑梁的受力计算
九、 悬挑梁的整体稳定性计算
十、 拉绳的受力计算
十一、拉绳的强度计算
十二、锚固段与楼板连接的计算
回复
3楼
好东西啊,现在正在弄外脚手架方案,感谢分享
回复
4楼
好东西啊,学习
回复
5楼
好东西,谢谢楼主
回复
6楼
内容比较全,有示意图,还有计算书。
回复
7楼
好东西啊
不错
回复
8楼
楼主无私,感谢。。。。。。。。。
回复
9楼
学习了,多谢楼主!
回复
10楼
方案编制较为规范,内容全面,值得大家学习参考。
回复
11楼
路过宝地,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
回复