我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?
我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?
22楼
2楼人才
回复
23楼
因为原来电流顺着相线——负载——中性线这样走,打头的断路器带漏电保护功能,也就是他看着电流是不是流出去的又全流回来了。你结果把线给接错了,电流没顺着这个路径走,顺着接地线跑了。这断路器一看,我靠,这不漏电了吗?从我这出去的电流怎么没全回来啊?得了,你也别流了,咔嚓,跳闸了……
厉害
回复
24楼
2楼真是太有才了,I服了YOU
回复
25楼
因为三相五线制系统中,零地不能混用的,零线就是电流的回路,地线就是保护用的.
回复
26楼
2楼的解释真他吗的牛比啊~~~
回复
27楼
课都像你这么上,学生就不回逃科了.你可以上百性讲谈了
回复
28楼
惭愧,我家里也是这个样子,自持是学电气的,给我老婆解释了半天她也听不明白,还是二楼的说的好。
回复
29楼
各位哥哥们你们咋就知道2楼不是教授呢!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
30楼
太NB
回复
31楼
顶二楼
回复