请大家共同讨论讨论
xiao153ming
2007年05月25日 16:16:14
来自于建筑施工
只看楼主

就是框架梁梁底宽240CM,梁高500CM,上部3根钢筋,中部2根钢筋,在施工时要进行搭接(或焊接):1、框架梁截面受拉区和受压区是怎么划分的。2、有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋截面总面积的百分率,受拉区不得超过25%。受压区不得超过50%,那框架梁的下部的3根钢筋就属于受拉区,上部3根钢筋就属于受压区,那现在要问中间的2根钢筋是受拉区,还是受压区。3、如果该框架梁下部受拉区钢筋要进行连接,那该框架梁按照规定应该只能连接0、75根,这样分析对吗?

2007年05月25日 17:13:39
2楼
请朋友帮忙。
回复
古今
2007年05月26日 01:17:29
3楼
利用搜索功能,去看看规范--03G101-1。
该规范叙述很清楚的。
回复
xiao153ming
2007年05月26日 10:23:16
4楼
怎样去搜索03G101-1
回复
xiao153ming
2007年05月26日 10:23:46
5楼
再次谢谢了。
回复
xiao153ming
2007年05月26日 10:24:22
6楼
再次谢谢了。
回复
ntzhfyyfyy
2007年05月27日 11:36:12
7楼
看03G101-1判断受拉区和受压区其实很简单,看支座处支座加筋的范围可大致判断出支座处梁上部钢筋受拉区范围,从而推得整根梁的受拉、受压区
回复
xiao153ming
2007年05月28日 07:44:54
8楼
通过交流和讨论才能得到提高和进步,我喜欢在论坛上和大家一起讨论。谢谢各位。
回复
xiao153ming
2007年05月29日 09:15:34
9楼
我顶了。
回复