开关型电涌保护器在雷电高压冲击时,会不会产生负载电压的[工频]后续持续电流呀
xuqiqi530928780
2012年10月10日 16:52:55
来自于防雷减灾
只看楼主

开关型电涌保护器在雷电高压冲击时,会不会产生负载电压的[工频]后续持续电流呀?知道的请说一句呀

开关型电涌保护器在雷电高压冲击时,会不会产生负载电压的[工频]后续持续电流呀?
知道的请说一句呀
iamcmh
2012年10月11日 15:48:42
2楼
有这个可能,此时SPD就损坏了,变成短路了,靠前面的熔断器或断路器切断电路。
也有SPD损坏后是完全开路的。
回复
xuqiqi530928780
2012年10月12日 08:56:16
3楼
那意思就是说,不管哪种都加保护是最安全的罗
回复
xuqiqi530928780
2012年10月12日 08:57:29
4楼
除开厂家有特别的说明时才可以不设对吧
回复
iamcmh
2012年10月12日 09:16:22
5楼
没有强制要求要设。
设是为了防止SPD故障了,若变成短路了,按保护的选择型切除故障回路,保证正常回路的运行。
所以SPD故障后不会短路时,或设了也无法保证保护的选择性时,就不必再设SPD回路的保护电器。
回复
xuqiqi530928780
2012年10月12日 11:30:34
6楼
谢谢啦,知道了
回复