请教:有简略方法计算线路压降吗
l1047143094
2012年10月10日 16:45:20
只看楼主

最近在设计照明线路,由于总配电箱到分配电箱的位置非常远,所以从总箱到分箱再到灯这段线路可能存在较大的压降,请问各位达人有没有什么简略的方法计算压降?我之前选线都是BV 3*2.5,考虑到压降一部分线需要改成BV 3*4吧。感激不尽!!!!

最近在设计照明线路,由于总配电箱到分配电箱的位置非常远,所以从总箱到分箱再到灯这段线路可能存在较大的压降,请问各位达人有没有什么简略的方法计算压降?我之前选线都是BV 3*2.5,考虑到压降一部分线需要改成BV 3*4吧。感激不尽!!!!
免费打赏
lingxuct
2012年10月10日 17:03:04
2楼
BV3*4接多少功率?只能接一套400W的钠灯吧(200米以内)?!
回复
icewd
2012年10月11日 10:52:37
3楼
把电缆看成一段阻抗,线径小的电缆感抗可忽略不计,由导电率,截面积,距离 计算出阻值,根据负载电流需求计算电压降
回复
l1047143094
2012年10月11日 12:56:42
4楼
一个回路最多只是接4~6盏250w的金属卤化物灯。
回复
l1047143094
2012年10月11日 12:59:23
5楼
能给点具体的公式么?
回复
l1047143094
2012年10月11日 13:02:31
6楼
《工业与民用配电设计手册》第三版第九章电线、电缆选择第五节电压损失计算有详细介绍,不过我想有点直观简单的方式。
回复
miaogong2012
2012年10月13日 14:55:25
7楼
板凳说的是,可以按照那样估算。
回复
electricity
2016年04月21日 13:49:50
8楼
压降=电阻*电流,铜电阻是0.0184欧姆.mm2/m. 单相的长度m要乘2。这回你可以估算了。
回复