关于污水管径问题的新手求教!
xaatt1985
xaatt1985 Lv.2
2012年10月10日 16:04:30
只看楼主

各位大侠,我才搞给排水设计不到半年,有个问题望各位赐教,卫生间有一个小便池、三个大便池,污水管用多大管径的合适,管材用UPVC 可以不?谢谢!

各位大侠,我才搞给排水设计不到半年,有个问题望各位赐教,卫生间有一个小便池、三个大便池,污水管用多大管径的合适,管材用UPVC 可以不?谢谢!
免费打赏
xiaoguang52
2012年10月10日 22:39:40
2楼
有大便器的就要用110的管,可以用upvc管的。一般一个卫生间用一根110的管就可以了
回复
super_ace
2012年10月12日 10:44:32
3楼
一般采用110的管,但是好像是通过计算的吧
回复
chlorine
2012年10月12日 11:55:34
4楼
是靠计算,但是大便器不得小于100的,根据经验这几个用100的就行。按建筑给排水规范《4.4 排水管道水力计算》中的计算公式计算就行。
回复
aiyaai
2012年10月12日 14:24:01
5楼
小兄弟 大学是学的什么专业
回复
markovnikov
2012年10月13日 15:11:24
6楼
UPVC当然可以了,主管管径110,你要是小便池接过去的话75就行。看看规范吧,上面都有的。
回复
山泉雾雨
2012年10月14日 09:38:30
7楼
根据经验:小便器支管DN75,大便器支管DN100,立管DN100,出户管DN150。
回复
liuzhenxin_0316
2012年10月14日 11:19:39
8楼
小便50即可,地漏等75,马桶蹲坑等110,祝你事业有成
回复
a283100324
2012年10月15日 14:25:40
9楼
,是学给排水的吗
回复
zhuzg110
2012年10月16日 08:24:14
10楼
大学是怎么上的?游戏专业吗?这个水平别搞给排水了,去做暖通把,别把水搞堵了。
回复
zhaoyuhang217
2012年10月16日 09:45:08
11楼
做了半年这个水平是有点慢,不过新人都是从不会到会的嘛
回复

相关推荐

APP内打开