小区周围二层商业网点用作消火栓吗?
doctor03307120
2012年10月10日 15:12:58
只看楼主

小区周围二层商业网点用作消火栓吗?

小区周围二层商业网点用作消火栓吗?
免费打赏
飞天
2012年10月11日 12:10:28
2楼
消火栓当然要设置了

如果是独立二层,不需要设置消火栓的,要设置消防卷盘
回复
zgp_1982
2012年10月15日 11:36:00
3楼
个人经验,先看体量,大于5000m3的商店则设消火栓系统,如果是小型商业网点,设消防软管卷盘。具体是每间都设还是间隔设,具体分析,不过要保证上下层都能保护。
回复
sillt1
2012年10月17日 09:49:31
4楼
属于商店建筑!需要加的!