人民防空工程设计防火规范 里不懂的地方
hejun18407
hejun18407 Lv.2
2007年05月25日 11:00:10
来自于通风排烟
只看楼主

4.1.4丙、丁、戊类物品库房的防火分区允许最大建筑面积应符合表4.1.4 的规定。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加一倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算。其中" 局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算" 这句话怎么理解?是不是说允许的最大面积可增加1倍?跟前面一句话同样的意思,只是不同的表达法?

4.1.4丙、丁、戊类物品库房的防火分区允许最大建筑面积应符合表4.1.4 的
规定。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加一
倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算。
其中" 局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算" 这句话怎么理解?是不是说允许的最大面积可增加1倍?跟前面一句话同样的意思,只是不同的表达法?
免费打赏
toplhc
2007年05月25日 11:52:04
2楼
不一样,假如某场合最大防火分区为1000,设火灾自动报警系统和自动灭火系统时为2000

如果仅仅是这1000中的部分区域(局部)200平米范围内设火灾自动报警系统和自动灭火系统时,最大防火分区面积为1000+200=1200
回复
hejun18407
2007年05月25日 15:28:30
3楼
知道了 谢谢!!!
回复
wmc_163
2007年05月25日 18:12:52
4楼
不对,局部应按一个防火分区对待
回复