做了一个工程:混凝土柱子刚结构屋面。我这样建模:钢屋面对柱子的作用通过柱顶节点力体现,建筑四边设梁砌女儿墙。可算下来虽然角柱传到基础的集中力只有80,弯距也不大,140KaP的承载力,埋深1.2M,PKPM算下来的基础竟然有2.2X2.2。为什么????
做了一个工程:混凝土柱子刚结构屋面。我这样建模:钢屋面对柱子的作用通过柱顶节点力体现,建筑四边设梁砌女儿墙。可算下来虽然角柱传到基础的集中力只有80,弯距也不大,140KaP的承载力,埋深1.2M,PKPM算下来的基础竟然有2.2X2.2。为什么????
12楼
如果软件不准,那他们还开发这个软件做什么,那不是骗人吗
回复
13楼
打开地址资料,输入任意名字,就可以打开自己输入想要的地质资料内容。
回复
14楼
资料内容自己输入,就可以了。
回复
15楼
同意!上面的观点
JCCAD在我们院也用得少,也还有其他不少计算的软件,我一般都用LZ算基础还有一些其它构件的
回复
16楼
jccad考虑到上部刚度传递,手算估计不可能考虑
回复
17楼
基础太大,也有可能是你输入的地基土的承载力太小了或许是其它原因,总之要仔细检查一下.
回复
18楼
我也偶尔遇见这种情况,不知道是什么原因
但好象不是归并的问题, 根据文本里看数据,
都是中间受力比两边的大好多,但算出来却两边最大....
后来改用手算了
回复
19楼
我们是用2中以上不同的软件算,在复核!!
回复
20楼
问题得不到彻底阐述
希望高手解决
期待当中
回复
21楼
这是因为jccad设定独立基础底面不能出现0应力区,如果计算中出现0应力区,则加大基础底面积,直到消除0应力区。角柱基础轴力较小且双向偏心,容易出现0应力区。
回复