关于一次泵变流量
j04150124
j04150124 Lv.4
2012年10月10日 14:08:52
来自于中央空调
只看楼主

现在很多书上 讲到一次泵变流量 好处非常多 但是现实工程中运用好像不太多为什么呢?设备价格的话 我咨询过厂家 大概比常规贵10%左右。

现在很多书上 讲到一次泵变流量 好处非常多 但是现实工程中运用好像不太多
为什么呢?设备价格的话 我咨询过厂家 大概比常规贵10%左右。
免费打赏
zzm999999
2012年10月10日 15:48:24
2楼
因为冷冻机要求恒流量。
回复
j04150124
2012年10月10日 16:42:27
3楼
一次泵变流量 就是 现在已经有冷冻机可以变流量了
不然就没有这种系统了
回复
maoxinqing
2012年10月25日 17:11:31
4楼
主要问题在控制系统没办法与之同步;
主机变流量的区间与实际负荷端变流量的区域相差太大。
回复
j04150124
2012年10月25日 23:04:40
5楼
感谢楼上回答 不知道能否说的详细一点
回复
adingkgb
2012年10月27日 15:08:18
6楼
一次泵变流量系统现在已经成熟了
因为主机也在进步,很多主机的允许变流量范围和单位时间内的运行变流量速度都有大幅提高

而且末端设备的主动变流量范围与主机允许变流量范围之间的矛盾,通过水泵变频和分集水器压差旁通的联合控制是完全可以协调配合的
既保证主机的安全性又尽量兼顾节能和水力平衡

当然,前提是设计选型配套时就要对此充分考虑,自动控制程序上也要相应跟上。
现在有很多系统运行不理想,原因是原设计配套时,仅仅考虑了最大负荷时的供冷量满足,而对变负荷运行工况时的末端负荷变化与系统跟随性之间的协调配合没有过多考虑,自控上也未能完全实现设计要求所致

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-10-27 15:12 编辑 ]
回复
j04150124
2012年10月29日 18:30:42
7楼
版主说的比较详细了 本人目前没用过这样的系统 还不是很了解
就版主说都的 压差旁通和水泵的变频之间似乎有矛盾的成分 控制上面如何操作呢?
我的理解是不是当末端负荷变小时 先通过供回水管之间的压差控制水泵变频 但是主机的流量变化可能不和末端一致 再当多出的流量再通过压差旁通回主机 这样理解不知道是否正确? 另外想请教的是一次泵变流量加控制系统 比传统的变流量(主机定流量)初投资贵多少 谢谢
回复
j04150124
2012年11月02日 16:35:42
8楼
啊鼎 不来了么
回复
wjqzzd254
2012年12月11日 20:45:21
9楼
一次泵变流量系统是必须的,就是末端的电动调节阀和二通阀必须上,造价高在这里,
回复
adingkgb
2012年12月12日 11:49:22
10楼

当末端负荷变小,各末端设备的电动阀关小,此时系统的循环流量减少,供回水压差会增大。
根据此信号,水泵先做降频运行,以维持设定的压差。随着末端负荷的进一步减小,水泵继续降频。直至达到设定的最低频率(这个最低频率的确定,主要考虑两个方面:1 水泵自身的性能限制 2 正常情况下主机在允许安全流量下限时所对应的最低频率 )

当达到最低限制频率后,水泵及维持该频率运行。如果此时末端负荷仍在下降,末端设备的电动调节阀还在关闭,那么就会继续造成系统循环流量下降,供回水压差的上升。供回水压差的变化可以在一定程度上表征流量的变化,所以当上升到设定的压差时,此时说明流量已经达到一个较低的限度了。虽然末端不需要流量,但主机必须保证一个安全的循环流量。那就需要打开压差旁通阀,将一部分水从供回水之间旁通以满足主机要求
回复
j04150124
2012年12月26日 21:01:59
11楼
这下明白了 太感谢了