给水管这样做好不好啊?
hbhb1116
hbhb1116 Lv.3
2007年05月24日 19:08:36
只看楼主

看见一个楼盘的给水立管在室外,不是管道井,只是在室外的采光井内。大楼32层高,给水立管是DN75的镀锌钢管,连接采用的卡箍连接。我总感觉这样的做法不妥,但是有没有肯定的理由,请各位上来评述一下啊。

看见一个楼盘的给水立管在室外,
不是管道井,只是在室外的采光井内。
大楼32层高,
给水立管是DN75的镀锌钢管,
连接采用的卡箍连接。

我总感觉这样的做法不妥,
但是有没有肯定的理由,
请各位上来评述一下啊。
wmc_163
2007年05月25日 03:46:11
2楼
以后如何检修。
回复
hbhb1116
2007年05月25日 09:20:14
3楼
这个检修还是好处理吧,
怕的就是经常要检修。
回复
zxdzc1978
2007年05月25日 17:56:11
4楼
这样做不太好吧!
1、镀锌钢管还用在给水管上?一般采用钢塑复合管,有效防止管道的加速老化;
2、32层的高楼采用DN75管是不是太小了。(我没有计算)
3、检修时是比较费劲;
4、采光井内走管道不合适吧!
回复
wxzhndw
2007年05月28日 14:30:33
5楼
镀锌钢管?应该是钢塑复合管吧
回复
wxzhndw
2007年05月28日 14:30:57
6楼
同意四楼的
回复
hbhb1116
2007年05月30日 20:39:00
7楼


就是镀锌钢管,
我很仔细的看过。
有热镀锌的标记,
但是对实际材料深表怀疑。