住宅每单元热力入口的压差一般要求多大?
bigchill
bigchill Lv.3
2007年05月24日 11:22:27
来自于采暖供热
只看楼主

指比较常见的系统,分户热计量,公用管井下供下回,户内垫层敷设塑料管其实就是系统阻力,应该是管道沿程阻力+局部阻力,局部阻力考虑过滤器,分户热量表,散热器恒温阀,热力入口设热量表和压差平衡阀等自己没仔细计算过这个阻力,是否一般在50KPa-100KPa, 有经验数据吗?


指比较常见的系统,分户热计量,公用管井下供下回,户内垫层敷设塑料管
其实就是系统阻力,应该是管道沿程阻力+局部阻力,局部阻力考虑过滤器,分户热量表,散热器恒温阀,热力入口设热量表和压差平衡阀等
自己没仔细计算过这个阻力,是否一般在50KPa-100KPa, 有经验数据吗?
免费打赏
zlkytpp
2007年05月24日 14:15:51
2楼
实际运行中,我们认为50KPa-70KPa就应该能满足要求
回复
bigchill
2007年05月24日 15:31:20
3楼
请问2楼,对于住宅,你们通常是每个单元都设热力入口还是一栋楼集中设一个热力入口?
回复

相关推荐