21M高满堂脚手架搭拆方案是否要经过专家论证?
w1h2y3y4
w1h2y3y4 Lv.2
2007年05月24日 10:57:41
只看楼主

21M高满堂脚手架搭拆方案是否要专家论证?21M高.、跨度110M的铝合金穹顶安装满堂脚手架搭拆方案是否要经过专家论证?脚手架面层施工荷载为130KG/M2,如有,则该文件是几??浙江的也可以。急!

21M高满堂脚手架搭拆方案是否要专家论证?
21M高.、跨度110M的铝合金穹顶安装满堂脚手架搭拆方案是否要经过专家论证?脚手架面层施工荷载为130KG/M2,如有,则该文件是几??浙江的也可以。急
!
免费打赏
shuwentao
2007年05月27日 16:43:59
2楼
是啊! 现在模板支撑的方案必须经过专家论证!把方案发上来大家给你研究一下!
回复
huhuaiwo8110
2007年05月28日 14:07:57
3楼
超过4.5米,就需要高支模方案,我这监理和质检站是这么要求的
回复
w1h2y3y4
2008年04月10日 16:46:14
4楼
哪个论文不是我写的中..没有电子版,是施工单位写的中
回复
胖仔胖
2008年05月03日 22:00:23
5楼
需要组织专家进行论证的高大模板工程:水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8M,或跨度超过18M,施工总荷载大于10KN/M2,或集中荷载大于15KN/M的支撑系统。
回复
hbzadsu
2009年02月17日 12:31:20
6楼
发来看下呀,:Q :L :(
回复
ltiao9600
2009年04月03日 12:20:49
7楼
我认为,高大模板用脚手架和安装用的脚手架还是有区别的,高支模上的荷载要比安装用的脚手架荷载大的多,上面一般用于支撑浇注混凝土的模板和混凝土等荷载,一般在12~18KN/M2,甚至更大;而建筑装饰安装用的的脚手架荷载相对来说就要小的多,大约2KN/M2。如果这两种脚手架都按照一样的标准来卡,在搭设建筑装修用脚手架时,就会很浪费,实际工程中也很少有按照规范搭设的。但是建筑用满堂脚手架的计算方面的资料很少,目前还没有看到这方面的规定。:'( :'(
回复
sht_123
2009年04月03日 12:37:38
8楼
一定要,超过8米就须专家论证。
回复
co_duweiwei
2009年04月03日 13:10:42
9楼
网上查下,有一个这个方面的资料的
回复
泪桥
2009年06月17日 20:48:32
10楼
要看你是装修用的还是支模用的,如果是装修用的就不需要
回复
csccbjs
2009年10月16日 17:47:41
11楼
原已废止的《关于印发 <建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法> 和 <危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法> 的通知》(建质[2004]213号)中的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》就有明确规定。
现在执行的建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》
第九条 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。
附件二
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
二、模板工程及支撑体系
(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。
四、脚手架工程
(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
(二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
(三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-18 18:18 编辑 ]
回复

相关推荐