本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。1,.风荷载风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:

本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。
1,.风荷载
风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条:
1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇:
新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压
值采用。
2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。
3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最小,比C类小20%到50%
4)、脉动增大系数:A、B、C类对应的脉动增大系数略有调整。新增加的D类对应脉动增大系数比89规范小,约小5%到10%。与结构的材料和形式有关。
5)、脉动影晌系数:在89高规中,脉动影响系数仅与地面粗糙度类别有关,对应A、B、C类
的脉动影响系数分别为,0.48、0.53和0.63。在新规范中,脉动影响系数不仅与地面粗糙度类别有关,而且还与建筑的高宽比和总高度有关,其数值都小于89高规。如C类、高度为5Om、高宽比为3的建筑,υ=0.46,比89高规小28%,若为D类,则小37%。
6)、结构的基本周期:脉动增大系数ξ与结构的基本周期有关(WoT12)。结构的基本周期可采用结构力学方法计算,对于比较规则的结构,也可以采用近似方法计算:框架结构T=(0.08-1.00)N:框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N:剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层数。
免费打赏
wanqiaosheng
2007年10月21日 19:02:41
22楼
这要好好的支持一下啊
回复
xiaojun2002whut
2007年10月22日 14:33:19
23楼
我对楼住的景仰犹如长江之水滔滔不绝,顶啊顶啊顶啊顶
回复
ydc1116
2007年12月02日 18:26:53
24楼
谢谢楼主!!这么有用的资料,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!希望楼主再接再厉。
回复
wangjp1020
2007年12月09日 19:15:25
25楼
好东西,顶一下
回复
qky987
2007年12月25日 09:09:19
26楼
顶一下走人......
回复
yhuil007
2007年12月27日 13:11:25
27楼
好东西,总结的太全了,谢谢分享
回复
laorun1991
2008年01月30日 14:23:37
28楼
这些天南方下大雪,好多钢结构厂房塌了,做结构要小心呀!投资人总想让省钱,现在看来也不行啊!
回复
zhttc2001
2008年11月14日 09:30:03
29楼
我现在正需要这类图纸.非常感谢楼主的无私奉献!希望大家多多交流共同进步!
回复
linxinyao1688
2008年11月15日 08:54:01
30楼
太好了,我顶太好了,我顶
回复

相关推荐

APP内打开