这个图里的散热器采暖的供回水支管怎么都是两根管?什么意思啊求大神指教!
这个图里的散热器采暖的供回水支管怎么都是两根管?什么意思啊求大神指教!
2楼
估计是双管系统三通出地面,系统型式参见:04K502第10页。
回复
3楼
像这种情况一般是供热管路在垫层里不允许有接头,所以把通往下一组散热器的管路接头也放到地面上来。
如图
回复
4楼
照片中散热器采暖供回水主管是敷设在地面层内,与“地面辐射供暖”的供回水主管的敷设方式完全相同。根据《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004的第5.3.4条规定:“埋设于填充层内的加热管不应有接头。”故此,主管与散热器相连的接头必须露在地面以上,也就是照片中所看到的。该住宅单元的各个房间地面下的采暖供回水管,与所有散热器均为双管并联的。应该是按照“同程式”并联的。
回复
5楼
解释的到位,该系统采用的应该是同程式
回复
6楼
学习了啊,。
回复
7楼
回复
8楼
埋地敷设管道不允许有接头,这种做法就是将管道接头放在地面上了,图集有这样的做法!
只是这种做法管道弯头,施工难度比较大!一般不推荐这种做法。
回复
9楼
学习中
回复
10楼
请教怎么看出是同程式的啊?异程的接头也应该是这样接的吧!
回复
11楼
一二楼的回复,完全正确,套内是水平双管式系统
回复