屋顶再增加小水箱行不行?
wenfei221
wenfei221 Lv.2
2007年05月23日 23:03:29
只看楼主

有一个建筑,3层2000平方米,原设计消防在3层有12立方的消防水箱,现在又多加了1层,变成了4层,消防水箱的容积要加大到18立方。但是新加的第四层屋顶不能承多大重,现在想出一个解决方案,请高手指点行不行:就是在四层加一个6立方的小水箱(4层可以承受),和3层的12立方的水箱连通,稳压加压装置设在4层顶,不知行否?

有一个建筑,3层2000平方米,原设计消防在3层有12立方的消防水箱,现在又多加了1层,变成了4层,消防水箱的容积要加大到18立方。但是新加的第四层屋顶不能承多大重,现在想出一个解决方案,请高手指点行不行:就是在四层加一个6立方的小水箱(4层可以承受),和3层的12立方的水箱连通,稳压加压装置设在4层顶,不知行否?
z89619473
2007年05月24日 00:26:12
2楼
个人认为不行。理由,当4层着火时水箱的能否满足灭火初期的消防用水量。
回复
jjplj
2007年05月29日 13:08:47
3楼
再三层做增压泵稳压管
回复