请教小型制冷系统毛细管长短对系统有何影响我举个例子蒸发5度冷凝50度制冷量0。2KW毛细管内径0。6mm用软件计算得毛细管长度1。6m如果我选用2M长或者1M长的管对系统有那些影响呢请专家描述并解答一下谢谢
请教
小型制冷系统毛细管长短对系统有何影响
我举个例子
蒸发5度冷凝50度制冷量0。2KW毛细管内径0。6mm
用软件计算得毛细管长度1。6m
如果我选用2M长或者1M长的管对系统有那些影响呢
请专家描述并解答一下
谢谢
2楼
晕
咋这么快就看不到了
自己顶一下
回复
3楼
我自己想了一下
直接从表面理解
就是肯定越长延程阻力越大
压力降低也就更多
1、但是衍生对制冷系统有那些具体影响呢?
2、对比我司有些制冷系统选用电磁阀(而不是毛细管),阀出口也是0.6mm然后就直接接蒸发器了
那电磁阀也起到截留的作用了,但为何他的延程长度只是阀心本身那么一点距离呢?
这样看电磁阀和毛细管相比他的长度为何小很多,但是同样也能起到截留的作用呢
不知道我表述清楚了没有
还请各位大侠赐教
回复
4楼
毛细管是用来调节制冷剂流量和压力的节流装置。它的通径和长度,直接关系制冷效果的好坏。在功率和容积(或蒸发及冷凝面积)不变的情况下,毛细管的通径越小,长度越长,制冷剂通过的流量就越少,压力也越低;毛细管的通径越大,长度越短,制冷剂通过的流量就越多,压力也越高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。如果所用的毛细管径过小或长度过长,毛细管终端的压力和温度就越低,相应的蒸发压力和温度也越低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成制冷量降低,影响制冷效果。相反,如果所用的毛细管径过大或长度过短,毛细管终端的压力和温度就越高,相应的蒸发压力和温度也越高。进入蒸发器的流量和压力都加大,虽然制冷量提高了,但蒸发温度高,效果同样不佳。
回复
5楼
谢谢荣昌大哥
还有第二个问题希望解答
为何电磁阀的孔径也是0。6(或者热力膨胀阀)可长度很短
但也同样达到毛细管节流的效果呢
回复
6楼
这与节流后压缩机的吸气量有关。采用节流阀(膨胀阀等)调节的装置,节流后低压液体管道的通径都远比其节流口(孔)要大得多,如果压缩机的吸气量不足,节流后低压液体就会有余量,压力就会逐渐上升,说明压缩机的功率或节流阀的规格配置得不合理;反之,如果压缩机的吸气量大于节流阀的调节量,蒸发压力(或吸气压力)就会逐渐下降,同样说明压缩机的功率或节流阀的规格配置得不当。两种现象都会使系统无法正常工作。所以节流阀的通径与蒸发器的换热量(热负荷)及压缩机的功率相关,与节流后的长短无直接关系。
节流阀的通径与毛细管的通径及长短是正比的,两者节流的流量和压力也是成正比的。
回复
7楼
制冷毛细管长度偏长后,首先会降低系统的蒸发温度,从而扩大了蒸发器的换热温差,导致制冷剂在蒸发器中前端便已完全蒸发,这样便浪费了大量的换热资源,有可能使得系统的总制冷量下降.而制冷毛细管长度偏短,减少了蒸发器的换热温差,使得换热量下降.
回复
8楼
感谢楼上解答
可是第二个问题
为何毛细管要求做的很长很长去截留(长短还都有影响)
而电磁阀和热力膨胀阀截留距离很短?
荣昌大哥解释后我还是不大懂
???
回复
9楼
y因为节流阀的节流量是可以调节的
回复
10楼
因为截流阀的流量是可以调节的
回复
11楼
楼上指的是热力膨胀阀吧?
电磁阀也可以截留和膨胀,但是只有通断调节。而不能进行流量调节
而我司有的机型只用电磁阀后就接蒸发器了
所以我觉得还没有回答的彻底
至少我还不大明白
回复