开机高压报警,高压表也指示开机后顺时高压报警。系统有一过滤器不过过滤器边上有一旁路直接连通了,请各位高手支招
开机高压报警,高压表也指示开机后顺时高压报警。系统有一过滤器不过过滤器边上有一旁路直接连通了,请各位高手支招
2楼
高压管路堵塞了
回复
3楼
开机不过三秒
回复
4楼
膨胀阀也会堵得
回复
5楼
擦这么像我遇到的问题,开机不够5秒。你们用的什么过滤器什么膨胀阀?
回复
6楼
回复
7楼
1.检查管路阀门的开闭
2.高压报警一般是冷却方面出问题了,检查。
回复
8楼
没有阀门,冷却挺好的,冷却不好也不可能开机三秒就高压吧
回复
9楼
回复
10楼
开机不到5秒就高压报警,是不是制冷剂充注过多,要么高压与冷凝器连接管堵塞,过滤器。电磁阀。膨胀阀堵塞高压不应该上的那么快。
回复
11楼
诶 还别说 膨胀阀堵塞就有可能 5p的排气量也是蛮大的,我曾遇到个不是膨胀阀堵塞而是来不及打开也出现瞬时3.2MPa高压,然后掉回去
回复