向大家求教下,采暖外网管线阀门阀井是做钢筋混凝土的 还是做砖结构的啊? 国家有相关规范规定么??
向大家求教下,采暖外网管线阀门阀井是做钢筋混凝土的 还是做砖结构的啊? 国家有相关规范规定么??
2楼
都可以吧,只要符合结构强度和防水要求。
回复
3楼
总觉得砖的容易坏,还老进水,不知道国家有没有相关的条文
回复
4楼
供热外网阀井是做砼的还是砖的?应该是都可以,但是我所见到的一般都是砖砌阀门井,我个人认为从工程造价上讲没有必要采用混凝土阀门井,砖砌阀门井足以满足其使用功能要求。
回复
5楼
地下水位低,可以用砖的,如地下水位高,水位高与井底,则必须用混凝土机构,同时加强施工管理,保证防水质量,并确保管道的检修空间足够,否则后患无穷。
回复
6楼
看土质条件,松软土质选用混凝土的.
回复
7楼
砖砌的就可以了。如果地下水位高,可采用内外抹防水水泥处理。注意留足够的检修空间,特别是阀门法兰与井壁、井底的距离;除污器与井底的距离等。
回复
8楼
都看到过,底层用混凝土垫层,边上用砖砌的比较多,外面粉砂浆.
回复
9楼
同意,地下水位低,可以用砖的,如地下水位高,水位高于井底,则必须用混凝土机构,同时加强施工管理,保证防水质量,并确保管道的检修空间足够,否则后患无穷。我门公司深受其害阿
回复
10楼
是跟水位有关,如果当地的水位低,阀井高于水位,可以用砖砌的,否则,必须用砼的.而且管线穿井壁的部位还要加柔性套管或者其他有效的止水措施.
回复
11楼
我见过的也是做的砖砌,不过我感觉应该采用混凝土更好一点
回复