向大家求教下,采暖外网管线阀门阀井是做钢筋混凝土的 还是做砖结构的啊? 国家有相关规范规定么??

向大家求教下,采暖外网管线阀门阀井是做钢筋混凝土的 还是做砖结构的啊? 国家有相关规范规定么??
免费打赏
abbsmm
2007年05月25日 13:12:05
12楼
有图集的。
回复
hxp612
2007年05月25日 14:35:33
13楼

图籍号是多少呢?
回复
3451891
2007年05月25日 15:25:59
14楼
哪有 图集啊??? 05R410只有混凝土的,阀井里还装的是沙子,不知道那个沙子是干什么用的!
回复
ysq20000715
2007年05月25日 16:28:50
15楼
有标图,你可以按图选择。
有水无水、受力情况等等都要考虑。
回复
goutong-niwota
2007年05月25日 19:30:10
16楼
当然是砖的啊,难道不用考虑造价吗
回复
rongshi-2005
2007年05月25日 21:31:26
17楼
看土质,大多采用砖砌,规范上有的,井子是土建部分。
回复
somebody665
2007年05月26日 10:20:14
18楼
此外,还有一种集箱式外网井
回复
3451891
2007年05月27日 08:59:28
19楼


哪个图集上有啊??能给个编号么》???
回复
cx861230
2007年05月27日 15:07:57
20楼
是跟水位有关,如果当地的水位低,阀井高于水位,可以用砖砌的,否则,必须用砼的.而且管线穿井壁的部位还要加柔性套管或者其他有效的止水措施.总之主要是防水作用.关于造价主要也是为达到目的
回复
3451891
2007年06月01日 07:03:52
21楼


国家要是有明文规定 只能用砼的就好了~~~ 哈哈!!