自耦变压器降压起动电气原理图
yjd20053480
2012年10月09日 10:34:46
来自于变压器
只看楼主

自耦变压器降压起动电气原理图PNG版本

自耦变压器降压起动电气原理图PNG版本
自耦变压器起动.png

自耦变压器起动.png

hai2013
2012年10月09日 11:28:24
2楼
自耦变压器降压起动电气原理图谢谢分享收藏了
回复
lingxuct
2012年10月09日 17:29:14
3楼
这二次控制有些问题,KA1是想“短接起动电流(二次的热继电器)”,但图中只有“保证起动与运转切换中的自保”,不能短接热继电器,左边与热元件并接的常闭触点无作用!

常闭接点AT1是个什么东东?
回复
lingxuct
2012年10月09日 17:31:03
4楼
2楼比楼主发的帖子多3倍半!!!
回复
qqhr1234
2012年10月09日 22:45:14
5楼
主回路的这个km3是做什么用的 没看明白 控制回路中常闭接点AT1是个什么 没看明白
回复
lingxuct
2012年10月09日 23:54:43
6楼
km3是自耦变压器的中性点(星点)。
回复
一指慢
2012年10月10日 21:42:01
7楼
常闭接点AT1是补偿器内附的温控“开关”。
回复
ljj6364
2014年01月16日 23:15:20
8楼
很多人队自耦降压一知半解啊。
回复
xintgzl
2014年01月17日 16:38:41
9楼
互相学习共同进步
回复

相关推荐

APP内打开