小区变频供水与水箱供水的造价比较
xiaomeng
xiaomeng Lv.5
2004年09月06日 21:21:23
只看楼主

有一小区,共有十几栋住宅,因地势较高,需加压供水,如用水泵-水箱方式,则需设十几个水箱,它与变频方式供给何者造价高,有哪位估算过?水箱需设电动阀,还有从门口水泵房引到各栋楼的控制线,控制系统是不是很贵?而变频据说运行维护费用高,怎么对说服甲方呢?

有一小区,共有十几栋住宅,因地势较高,需加压供水,如用水泵-水箱方式,则需设十几个水箱,它与变频方式供给何者造价高,有哪位估算过?水箱需设电动阀,还有从门口水泵房引到各栋楼的控制线,控制系统是不是很贵?而变频据说运行维护费用高,怎么对说服甲方呢?
免费打赏
zhangnvnv
2004年09月07日 09:30:52
2楼
这个我也没有没有做个
不过看一文章介绍消防给水的 楼主可以用这个作为思路来 考虑你的问题 只做参考

把按单体建筑进行消防系统设计定名为方案一,把按住宅小区进行区域消防系统设计定名为方案
二,对两个方案进行了简单的对比,得出结论见表1。
表1 消防设计方案对比

方  案  一 方  案  二
高位
水箱间
数量 高层建筑
(每间按45m2计算) 6 1
多层建筑
(每间按20m2计算) 20 0
高位
水箱
数量 高层建筑
(每个消防容积18m3) 6 1
多层建筑
(每个消防容积3m3) 20 0
加压泵房数量
(每间加压泵房按60m2考虑) 6 1
消防加压泵型号、数量 (1)125DL×5泵4台2用2备45kW (1)150DL×6泵2台1用1备75kW
(2)125DL×6泵12台6用6备30kW (2)稳压泵2台1用1备
(3)100DL×5泵8台4用4备22kW (3)1 000L气压罐1个
消防蓄水池数量、容积 300m3生活、消防合用水池6座,每座内存消防用水
250m3 400m3消防、生活合用蓄水池1座,内存消防用水310m3
地下水泵接合器数量 高层建筑每栋楼5个,多层建筑每栋楼1个,总共50个 6
减压阀井数量 0 除最不利建筑物49#楼由消防泵房直供
外,其它5栋高层建筑消火栓消防系统、自动喷淋消防系统入口均设两个减压阀井,多层建筑设一
个减压阀井,总共40个
外部消防管道 无 DN200管道850m