居住建筑节能65%热负荷指标32w/m2是否合适?我曾经对一个住宅楼算过,32w/m2有点小,我是用鸿业算得,不知道大家有没有什么其他的好的观点?讨论一下吧
居住建筑节能65%热负荷指标32w/m2是否合适?我曾经对一个住宅楼算过,32w/m2有点小,我是用鸿业算得,不知道大家有没有什么其他的好的观点?讨论一下吧
32楼
30多一般都是集中供暖.
回复
33楼
大家对于这个面积没有什么好的建议吗???到底以那一个为准啊?
回复
34楼
节能负荷指标和采暖负荷指标是不一样的
区别就在户间传热上前者肯定小于后者
回复
35楼
山东省已经颁布了节能的相关法令了,下一步不节能的建筑是不允许竣工的,所以估计下一步节能的力度会大大加大的。看来32也有望可以实现
回复
36楼
房间散热器选型除了要考虑书上说的那些要计算外,还应该考虑相邻房间内墙和上下楼板的负荷。书上的算总热负荷到是可以。
回复
37楼
天津这边差不多40以上,我有朋友搞设计。我是供热公司,在实际运行中发现,由于各种原因:煤的质量影响锅炉的效率,很多时候到不了设计的出水温度,再经过和二次网换热,换热后的出水温度也就更低,如果设计把热指标定到32/m2,我觉得居民会把矛头指向我们。。。而且末端问题,延时问题等等,所以理论和实际要有个契合点。在计算的基础上多看看运行方面的经验值,我觉得会比较好。
回复
38楼
新节能楼大连取45是一个比较厚道和保险的做法,
在哈尔滨可以取55.实际施工队哪有几个100%按标准做的?
回复
39楼
理解理解,按新的节能规范算出来就是小!
回复
40楼
对于你的问题是合适的,因为都经过专家试验测算过的,但是开发商所做的保温措施就不一定和专家所用的保温效果一样,所以为了保险你还是不小于47W/平米
回复
41楼
唉!我也很想,可是我们这里审图中心审查的很严格,都得提交热负荷计算书,所以32w/m2是不能超过的,所以我现在很担心我按照32w/m2做的,但实际使用的时候会怎样??唉!!
回复