防火卷帘在没有火灾自动报警的情况下如何实现动作
wyl-vip
wyl-vip Lv.2
2007年05月22日 21:53:01
来自于防雷减灾
只看楼主

防火卷帘在没有火灾自动报警的情况下如何实现动作?是通过消控中心控制还是就近引用水流指示器信号控制

防火卷帘在没有火灾自动报警的情况下如何实现动作?是通过消控中心控制还是就近引用水流指示器信号控制
免费打赏
zhh_1977
2007年05月22日 22:08:40
2楼
防火卷帘在没有火灾自动报警的情况下想要控制在卷帘两侧有手动按钮操作一下就可以了
回复
tfxf123
2007年05月22日 22:52:07
3楼
用非编码的探测器作为防火卷帘控制箱的信号,不需要连接通过消控中心控制,自身就可以实现动作。
回复
wenfei221
2007年05月23日 10:27:40
4楼
1.用非编码的探测器作为防火卷帘控制箱的信号,不需要连接通过消控中心控制,自身就可以实现动作。
2.在帘板箱上加感温易熔器,联动电机,只需十几元。