有关整流变保护定值的计算
castalroo
castalroo Lv.5
2012年10月08日 22:54:24
来自于继电保护
只看楼主

新项目电解制氢工序有几台整流变,在上报负荷进行定值计算时,发现整流变一次侧有多组抽头,有10组一次电流,请高手解答下有关整流变保护定值的原则。

新项目电解制氢工序有几台整流变,在上报负荷进行定值计算时,发现整流变一次侧有多组抽头,有10组一次电流,请高手解答下有关整流变保护定值的原则。
免费打赏
anqinghym
2012年10月09日 17:11:06
2楼
没有看明白
回复
lingxuct
2012年10月10日 18:00:46
3楼
不要管变压器一次侧有多少种接线方式,只管变压器的容量,按容量和电压,就能计算出额定电流,加上可靠系数,就是“过负荷电流”,这样,保护不是可以计算了?

当然,大容量变压器如经常工作在小容量运行方式,同时,也会不经常地使用大容量,这就需要工艺专业提供变压器工作状态要求(容量)了,可以计算出二个保护模式,由压板选择运行(保护)方式,综保根据保护方式工作。这种二个保护定值的方法,经常在高压联络线路上使用,功率方向变化,保护定值不同。而变压器且简单,只是“过负荷电流”有二个罢了,其他定值(速断、接地、瓦斯、温度)是一样的。
回复

相关推荐

APP内打开