污水管与化粪池连接问题
leanna_yu
leanna_yu Lv.2
2012年10月08日 21:57:46
只看楼主

本人从事的是变电站水工设计,很多个变电站受到使用面积的限制,化粪池的位置一般离厕所较远,不能直接将厕所的污水管引入化粪池中,中途需设置几个污水井才能到达,这样的设计是不是存在很大的问题?中途的污水井是不是会沉积很多污垢,请各位给小女子一点建议,十分感谢!

本人从事的是变电站水工设计,很多个变电站受到使用面积的限制,化粪池的位置一般离厕所较远,不能直接将厕所的污水管引入化粪池中,中途需设置几个污水井才能到达,这样的设计是不是存在很大的问题?中途的污水井是不是会沉积很多污垢,请各位给小女子一点建议,十分感谢!
duping81
2012年10月09日 09:26:30
2楼
没有问题,如果距离实在太远,如几百米以上,可考虑增大管径,增加坡度,或者中途设置一定数量的沉泥井
回复
大叔治水
2012年10月09日 21:28:42
3楼
没问题!适当加大管径和坡度,设置沉泥井!
回复

相关推荐

APP内打开