关于新规范中散热器采暖供水温度
july007
july007 Lv.9
2012年10月08日 17:36:40
来自于采暖供热
只看楼主

新采暖通风规范要求散热器采暖供回水温度宜为75~50℃,供水温度不宜大于85度。以前做的都是散热器采暖系统都是用的95~70的水,所以二次网的换热器都是用的这个水温。那现在新建建筑就要自己重新做换热站了么,或者混水到75度么?

新采暖通风规范要求散热器采暖供回水温度宜为75~50℃,供水温度不宜大于85度。以前做的都是散热器采暖系统都是用的95~70的水,所以二次网的换热器都是用的这个水温。那现在新建建筑就要自己重新做换热站了么,或者混水到75度么?
免费打赏
cdh830812
2012年10月09日 20:45:21
2楼
现在的集中供热,二次管网供水温度一般都是控制在65℃左右。相当于将原来的“大温差,小流量”调整为现在的“小温差,大流量”运行模式。将新建的换热站出水温度调整到65摄氏度即可;如果是原来的换热站,现在需要调整到新的运行温度,那么就需要对换热器和循环水泵进行调整,循环水泵调整后,按照规范补水泵也应做相应调整。总之,如果调整运行参数,换热站基本上就全改造了。
以上意见,仅供参考。
回复
jia20086
2012年10月10日 10:51:39
3楼
还没必要对以前的进行改造吧
回复
jia20086
2012年10月10日 10:52:31
4楼
以后的设计应该是尽量采取这个温度,比较节能,算是从国外引进的
回复
fine_2009
2012年10月10日 11:11:47
5楼
我认为规范这个温度降低的幅度太大了。搞的新老系统衔接很麻烦。
我们以前用95/70度设计时,平时未到最冷的那几天,也是在七八十度运行的。现在按75/50度设计,那么平时运行温度也就40几度?
最头疼的是散热器数量,相比95/70度,数量增加了70%的样子,几乎要翻倍了,这给设计人员带来更大的困惑,就是我们的户间传热、散热器分室调节安全系数,需要按95/70度采用吗?
回复
nj_kisen
2012年10月10日 21:30:00
6楼
我也有地下室的疑问,可是中建总院培训没机会去。张锡虎那种人物也说不认识,随着这个规范的实施也许很多东西都要变革了。不过规范上说,85-65,75-50供回水确实有很多地方已经做了很久了。
回复
happy_365
2012年10月11日 15:28:05
7楼


说的是!小温差,流量加大,管道管径、散热设备都将增大,投资也大了!以后设计的时候要注意了!
回复
nethotter
2012年10月12日 10:11:12
8楼
不是吧 怎么你们都这么看 75~50, 温差不还是25度么,温差没有小啊!!!
回复
zxb1951
2012年10月12日 20:10:33
9楼
温度低是否室外管散热少些,但室内散热器数量要大不少。以前讲节能要求提高水温,现在怎么又反过来说。温度低了,调节范围也小了,这个规范改得不合适吧?按照新规范,所有设计手册都得改了,75~50℃的数据哪里有?
回复
july007
2012年10月12日 22:24:10
10楼
以前的换热站不能改啊,你改了,人家室内系统设计采用的95~70,改了成75~50,流量虽然没有变,但是散热器的片数偏小了啊。
回复
rlwb2003
2012年10月13日 09:19:38
11楼
河北地区,80年代初按照95/70设计的,现在实际运行75/50满足室温要求,什么都没改,可能是我们的设计人员安全余量打太多了吧
回复

相关推荐