TN-C-S系统中,在PE线和N线分开处有总等电位板和接地连接板,当N线上有电流流回时,电流是通过N线流回远处的变压器还是通过接地连接板流回变压器?!哪位高手不吝赐教
TN-C-S系统中,在PE线和N线分开处有总等电位板和接地连接板,当N线上有电流流回时,电流是通过N线流回远处的变压器还是通过接地连接板流回变压器?!
哪位高手不吝赐教
2楼
N线有电流流过
回复
3楼
回复
4楼
也就是TN-C-S系统中的TN-C...部分的N线,没有电流流回变压器?
回复
5楼
无论是TN-C-S和TN-S,只要三相平衡,中性线就没电流,只要三相不平衡,中性线就有电流,电流的流向可以是负荷中性点→中性线→变压器器中性点与接地排、中性线连接点→变压器中性点。也可以反向流动。
回复
6楼
楼上的说的蛮好,但到底是如何流的呢:
如果三相不平衡,TN-C-S系统中的TN-C...部分的N线,有没有电流流回变压器?
回复
7楼
只要变压器中性点有中性线引出就有电流流回变压器
回复
8楼
哪位大虾帮我解答一下啊
回复